Parcial 2019

Parcial 2019

de Ignacio Zana Rodriguez -
Número de respuestas: 1

Buenas, tengo una duda sobre la solucion de la parte c del problema 1 del primer parcial del 2019.

No entiendo como halla la potencia Pl (kw)=127.5. Qué vendría a ser esa potencia?

Tampoco entiendo si utiliza los dos factores (fa y ft). Además fa no me queda igual que en la solucion (0.75), en la tabla A 52-3 entro por 3 (numero de circuitos o mulitconductores) y punto  4 (capa unica sobre bandejas perforadas) y me daria 0.80



En respuesta a Ignacio Zana Rodriguez

Re: Parcial 2019

de Martin Avas Bergeret -
Buenas. PL=127,5kW sería como la "potencia activa de proyecto" = 1,25x30+3x30, es decir, la que usas junto con QL para calcular SL, y finalmente hallar IL ("corriente de proyecto"). El 1,25 es el factor que se aplica al motor más grande.

Respecto a la cantidad de circutos son 4, ya que la letra dice que el cable a dimensionar esta "junto con 3 circuitos adyacentes"

Saludos,

Martín