Solucion Segundo Parcial 2018

Solucion Segundo Parcial 2018

de Martin Nicolas Moresco Pintos -
Número de respuestas: 4

Buenas, cuando la carga la indican en triangulo, aunque resuelva el problema en p.u igualmente es necesario dividir entre 3 para pasarlo al equivalente estrella correcto?

Pregunto porque en la solución, para el valor p.u de la carga calculan Zc/Zb, pero el valor de Zc de la letra lo dan en triangulo, no debería ser Zc/3*Zb?



En respuesta a Martin Nicolas Moresco Pintos

Re: Solucion Segundo Parcial 2018

de Martin Nicolas Moresco Pintos -
para sumar a la consulta: por que la potencia hacen 3*r*modulo(io)? De donde sale esa definicion de potencia?

 


En respuesta a Martin Nicolas Moresco Pintos

Re: Solucion Segundo Parcial 2018

de Nicolas Yedrzejewski -
Faltó elevar el módulo de la corriente al cuadrado. Creo que no había dormido muy bien el día que hice esa solución...
La fórmula sale de analizar el modelo equivalente del circuito utilizando la expresión de la potencia calculada en función de las tensiones y corrientes en componentes simétricas. La resistencia de neutro se modela como 3r en la secuencia homopolar y no aparece en las otras secuencias. La fórmula para aplicar es simplemente RI^2, donde R = 3r y la corriente I = i0, con r e i0 en pu. Luego se multiplica por la potencia base trifásica. No se multiplica por 3 por estar trabajando en pu, el valor en las 3 fases está contemplado al multiplicar por la base de potencia trifásica.

Saludos,
Nicolás.