Practico 2 Ej3 c,d,e

Practico 2 Ej3 c,d,e

de Fabrizio Nicolas Armario Ruella -
Número de respuestas: 1

Buenas, quería consultar sobre las partes c, d y e del ej3.

c) no me queda claro como seleccionar el interruptor utilizando la tabla.

d) en que tabla encuentro los factores fa y ft  para verificar que Iz.fa.ft sea mayor que In? Para elegir el cable simplemente elijo la sección para la cual se cumple eso?

e) no entiendo como verificar esta condición.


Gracias.

En respuesta a Fabrizio Nicolas Armario Ruella

Re: Practico 2 Ej3 c,d,e

de Martin Avas Bergeret -

En Parte c), el interruptor se selecciona imponiendo las condiciones de sobrecorriente de modo que el Icu (Poder de Corte), Ir e Im las verifiquen. Se debe seleccionar considerando la tensión nominal. En el caso de Un=400V, se debe seleccionar la fila que dice CA 380/415V(esto implíca que el mismo se puede operar en ese rango de tensiones). Respecto a la tabla de selectividad total y las partes d) y e), te respondo en el pdf adjunto.

Saludos