La formula Icc2F=Icc3F*raiz(3)/2 permite obtener el cortocircuito bifásico a partir del trifásico.
Por otro lado, Icc3F=21,22kA en bornes debajo de Q1, por lo tanto, si se aplica la formula, se obtiene que el cortocircuito bifásico en bornes debajo de Q1 es Icc2F=21,22*raiz(3)/2=18,37kA, pero el cortocircuito mínimo no se da en bornes debajo de Q1 sino que se da al final del cable, por lo que se debe considerar la impedancia del cable entre Q1 y el tablero "TA actual" en el modelo del cortocircuito bifásico (y con esa consideracion se llega al .11,55kA de la solución).
Saludos