Obligatorio - Parte 3 - Curva de Capabilidad generador

Obligatorio - Parte 3 - Curva de Capabilidad generador

de Sebastian Rauduviniche Via -
Número de respuestas: 1

Nicolás, respecto al análisis de los resultados de las corridas buscando la máxima potencia a inyectar en las diferentes barras de carga, una de las primeras dudas es, bastante obvia, ¿hablamos de aparente?, luego entiendo que la comparación con la curva de capabilidad es más que nada conceptual respecto de los límites que indica la curva, es decir que con los resultados máximos obtenidos veamos si estamos dentro de esos límites, es por ahí lo que se pide analizar.

En respuesta a Sebastian Rauduviniche Via

Re: Obligatorio - Parte 3 - Curva de Capabilidad generador

de Nicolas Yedrzejewski -

Hola Sebastián, agradezco que hicieras esta pregunta al foro.

Cuando hablamos de la máxima potencia a inyectar, hablamos de la potencia activa, que es donde está el negocio del generador. Por supuesto que dependiendo de la consigna de tensión del generador, el flujo de carga dará la potencia reactiva que ese generador, en ese escenario de operación del sistema, estará intercambiando con la red. Esa potencia reactiva puede quedar o no dentro de lo que es una curva típica de capabilidad. Si queda fuera de la curva, se debería indicar qué solución se les ocurre. La solución puede estar en cambiar algo del punto de operación del sistema, o puede involucrar alguna inversión en equipamiento que acompañe al generador, etc. Es para que lo piensen un poco. Si queda dentro de la curva, deben destacarlo porque es una información relevante.

Yo no sé si les va a dar dentro o fuera de la curva de capabilidad, no hice esa verificación. Yo pongo la plata y ustedes son los ingenieros asesores. No me hagan perder la licitación por un error de cálculo.


Saludos,

Nicolás.