Al ingresar los datos del transformador entendimos que la capacidad del trafo que nos dan en la letra iba en el campo Winding MVA como se muestra en la imagen que adjunto, pero me podrían confirmar si esto esta bien, o entendimos mal? 


Otra duda que nos surgió es como funciona el Fixed Shunt, al ingresar un valor de MVAr en el campo B-Shunt notamos que no corresponde con la reactiva que finalmente entrega a la red, que dato se le debe ingresar? Es valido utilizar una carga puramente reactiva para compensar reactiva en lugar de utilizar un Fixed Shunt?

Adjunto Trafo.PNG
En respuesta a Maria Beatriz Rodriguez Bregante

Re: Dudas del obligatorio

de Nicolas Yedrzejewski -

La capacidad del trafo va en el Rate 1.

El fixed shunt es un modelo de compensación de reactiva asociado a un capacitor o a una inductancia. La potencia reactiva que se ingresa como dato es la potencia que entrega el elemento a tensión 1pu. El resto del razonamiento lo darán ustedes en el informe y en el video. La exploración también se podría hacer con una carga, es cierto. Pero luego deberán decir con que logro obtener la potencia reactiva que me dé como resultado.


Saludos,