En el proyecto del edificio de P1 se plantea un nivel máximo de
inundación de +0.92m respecto del cero de obra (+4.90 del cero Wharton),
quedando por encima del nivel de estacionamiento, -1.22m.
Esto genera
una presión ascendente que debe ser tenida en cuenta para el diseño de
la estructura. La presión total sería el equivalente a 0.92m+1.22m =
2.14m.
Se deberá asumir que existe un sistema de drenaje que disminuye
esta presión, asumir que la presión equivale a 1.0m de agua.