Consulta ejercicio 1 - Sistemas de excitación

Consulta ejercicio 1 - Sistemas de excitación

de Sebastian Gerardo Diaz Pomies -
Número de respuestas: 6

Hola, buenas tardes.

Tenemos duda sobre cómo utilizar el dato de h=2.5.

En nuestro análisis, nos restan por definir los límites de la tensión de campo, que para el ejercicio de Rincón del Bonete, son los generados por el puente de tiristores. Según nuestro modelo, estos límites son: EtVRMAX y EtVRMIN .

Sabemos también, que h=Ceiling Voltage/ Rated Voltage y que el Ceiling Voltage es la máxima tensión que el circuito de excitación es capaz de entregar en ciertas condiciones.

No tenemos claro si hay que considerar en base a cálculos, la máxima tensión que el puente de tiristores es capaz de entregar sabiendo que tiene una entrada de 560V según el "sistema de excitación ejemplo" o si tomando  EtVRMAX = Ceiling Voltage = 2.5xRated Voltage alcanza.

¿Pueden orientarnos?

Gracias.

Saludos.

Sebastián.



En respuesta a Sebastian Gerardo Diaz Pomies

Re: Consulta ejercicio 1 - Sistemas de excitación

de Alvaro Giusto -

Hola Sebastian

te contesto por mensaje privado.

Saludos

 

En respuesta a Alvaro Giusto

Re: Consulta ejercicio 1 - Sistemas de excitación

de Diego Martin Di Leone Garcia -

Buenas tardes, estamos en una situación parecida a la del compañero. Consideramos que el valor de Vt.Vrmax corresponde a la tensión de Ceiling, pero no contamos con información sobre Vt.Vrmin(la consideramos 0?). Ademas no sabemos que hacer con los parámetros Vamax/Vamin al igual que V uel/Voel ya que no se plantea información de los mismos. Pueden darnos una mano?

Saludos.

En respuesta a Diego Martin Di Leone Garcia

Re: Consulta ejercicio 1 - Sistemas de excitación

de Sebastian Gerardo Diaz Pomies -

Buenas noches Diego, en cuanto a las tensiones Vamax y Vamin, nosotros en particular consideramos los posibles rangos de variación de saturación de un amplificador real y optamos por un valor. Creo que la idea es que cada uno lo modele como le parezca eligiendo valores coherentes. 

En cuanto a Vuel y Voel por el modelo de PSSE creo que simplemente indicando 1 o 2 en un caso y 1, 2 o 3 como valores en otro (no recuerdo cuál era cuál) le estarías indicando la posición donde quieres que vaya esa tensión. Recuerdo que en teórico vimos que podían ir en más de un lugar y al psse con esos valores le estarías indicando donde lo quieres modelar.

Saludos.

Sebastián.

En respuesta a Sebastian Gerardo Diaz Pomies

Re: Consulta ejercicio 1 - Sistemas de excitación

de Alvaro Giusto -

Hola

contesto algunas de las preguntas por aqui.

VAmax y VAmin son, en el modelo IEEE ST1A, las tensiones de saturacion del puente de tiristores. Juegan de una forma parecida a los  limites EtVRax, etc solo que son constantes y no dependen de Et.Todos estos valores deben estar en pu en la base del sistema de excitacion, seccion 8.6.1 de Kundur.

las protecciones Vuel y voel no las modelen, no tienen info sobre ellas.

Saludos

 

En respuesta a Sebastian Gerardo Diaz Pomies

Re: Consulta ejercicio 1 - Sistemas de excitación

de Alvaro Giusto -

Hola estimados

algunas palabras sobre lo que esperamos de ustedes en el segundo entregable.

"Que se revuelvan como gato entre la lenha para resolver el ejercicio con la informacion que les damos".

Eso implica que estudien las secciones correspondientes del Kundur, que miren los modelos en el pss/e, en la norma y que se les planteen un monton de preguntas y formas alternativas de resolver el problema. O sea, lo que le pasa normalmente a un ingeniero cuando tiene que enfrentar uno de estos problemas.

Eso es lo que buscamos y no que encuentren LA solucion correcta.

Es, ademas, una tarea en equipo, no de un miembro del equipo que escribe este informe por los dos.

Haremos una defensa por zoom de cada entrega en la que nos interesa, entre otras cosas, cuan empapados estan ambos estudiantes en la tarea.

Saludos

 

 

 

 

En respuesta a Sebastian Gerardo Diaz Pomies

Re: Consulta ejercicio 1 - Sistemas de excitación

de Alvaro Giusto -

Una aclaracion, antes que me lo pregunten.

En el SE ejemplo hay una anotacion de tres valores de corriente de campo (recuerden que la tension de campo es, en regimen, proporcional a la corriente):

IF0=442A, IFN=719A, IFp=1150A que son, respectivamente

la corriente de campo para tener Et=1 en vacio,

la corriente de campo para tener Et=1 en condiciones nominales y

la corriente de campo  ceiling.

el cociente IFN/IF0 depende de parametros de la maquina (en este caso, Terra) por lo que al usar este modelo en el G2 del ej del entregable 1 va a haber una ligera inconsistencia.

La letra del ejercicio les plantea una h=Vceiling/VR (=IFp/IFN) de 2.5.

Tomen, en vez de ello, que IFN/IF0(=Vceiling/Vf0)=2.5 lo que cierra muy bien con los datos del SE. Esto a su vez les simplificara el modelo en pu, como veran en el capitulo respectivo del Kundur, y les pondra a salvo de la inconsistencia que les mencione arriba.

Saludos