Duda sobre dimensionar cables a tableros FM

Re: Duda sobre dimensionar cables a tableros FM

de Irene Tolosa Arbiza -
Número de respuestas: 0
Lo que sucede es que en este caso (Dic 2018) te dice qué motores hay en cada tablero y el consumo de cada uno.

En ese caso tenes que sobredimencionar y hacer que la potencia total del tablero es 0.25 por la potencia del motor de mayor potencia más las potencias de todos los motores  (inclusive el de mayor potencia).

Pero en cambio, cuando no tenés informacion de cuánto consume cada motor por separado no sobredimensionas. Sino que usas la potencia demandada por todo el tablero.


En el caso de Dic 2019 tenías la potencia demandada de todo el tablero A y no de los motores por separado (no sobredimencionar).

En el caso de Dic 2018 si tenías la potencia que demandaba cada motor por separado, entonces si dimensionar. 


No sé si aclaré.


Saludos