Para el martes, devolución práctica 3

Para el martes, devolución práctica 3

de Gonzalo Casaravilla -
Número de respuestas: 1

Gente

Les pido que traten de juntarse cada grupo y me traen para el martes una tabla con el valor EFICAZ de cada armónico de la parte de PWM Calculado. La tabla tiene que tener el resultado de:

1. La simulación ajustada al valor E medido en la práctica tica

2. Lo que uds calcularon a partir de los valores adquiridos haciendo la FFT

3. Lo que midió el instrumento que usamos en la práctica.

Hasta que todos esos valores no den parecidos, en particular el valor del fundamental y del tercer armónico, sigan buscando en qué se están equivocando.

Nos vemos el martes. Sdos, G

PD: pueden trabajar los dos grupos juntos si quieren

En respuesta a Gonzalo Casaravilla

Re: Para el martes, devolución práctica 3

de Gonzalo Casaravilla -

Algunos piques:

El instrumento que mide armónicos mide bien si el armónico no es mayor que el fundamental. Tomen lo del instrumento como lo más aproximado a la realidad.

Cuando hacen la FFT hay que pasarle un período (o múltiplos) de datos adquiridos. En su defecto da papas fritas. Fíjense bien que es lo que da la FFT. Prueben de poner una período de una cuadrada de amplitud +-1, pasándole por ejemplo 100 valores, y vean que les da. Hasta que lo que les da la FFT no sea que el fundamental es pi/3 (o /sqrt(2) si son valores eficaces), y que tienen información solo hasta el armónico 50 y que decaen con 1/n, es que algo está mal.

Siempre tengan claro que una cosa es el valor máximo de un armónico, otro su valor eficaz y otro es el valor complejo del espectro en +-infinito.