En la parte 3 de este ejercicio dice que la instalación tiene una config. IT, y pide la corriente de falta en caso que falle la fase R a tierra. ¿Por qué la solución es [230/sqrt(3)]/Rn y no [230/sqrt(3)]/Rt ? Porque la masa en este caso esta aterrada.
En respuesta a Martin Nicolas Moresco Pintos
Re: Parcial 2017 ejercicio 2
Hola, yo lo que hice fue considerar que la corriente de falla va por el Trafo, los conductores, Rt y vuelve por las fugas capacitivas, entonces, despreciando como dice la letra, la corriente de falla depende solo de Rt y XTF y me dió lo mismo que la solución.
En respuesta a Martin Nicolas Moresco Pintos
Re: Parcial 2017 ejercicio 2
Para mi es porque dice que la fase R se pone a tierra directo, no que hay una falla de aislamiento