Parcial 2017 ejercicio 2

Parcial 2017 ejercicio 2

de Martin Nicolas Moresco Pintos -
Número de respuestas: 2

En la parte 3 de este ejercicio dice que la instalación tiene una config. IT, y pide la corriente de falta en caso que falle la fase R a tierra. ¿Por qué la solución es [230/sqrt(3)]/Rn y no [230/sqrt(3)]/Rt  ? Porque la masa en este caso esta aterrada.


circuito

En respuesta a Martin Nicolas Moresco Pintos

Re: Parcial 2017 ejercicio 2

de Kevin Boneval Sosa Rodriguez -

Hola, yo lo que hice fue considerar que la corriente de falla va por el Trafo, los conductores, Rt y vuelve por las fugas capacitivas, entonces, despreciando como dice la letra, la corriente de falla depende solo de Rt y XTF  y me dió lo mismo que la solución.