Buenas, tenemos una duda sobre los flancos en los que se activa la salida LLEGO de Cont6 y los de LARGO de CorLar.

En la letra dice que LLEGO se activa exactamente entre el 5º y 6º flanco activo mientras que LARGO entendemos que se prende entre el 7º y el instante en que se baja la entrada boton. Queríamos saber si el contador debe utilizarse a partir de cierto instante o si debe contar un pulso más del que pensabamos.

Saludos!

En respuesta a Andres Arobba Corbo

Re: Laboratorio jueves parte c

de Franco La Paz -

Hola.

Fíjense cómo están manejando la salida R del diagrama de estados, recuerden que el contador incrementa la cuenta en siguiente flanco activo luego de que se desactiva R.