Gracias Sebastian. Todo es correcto.
Agrego el resultado que me dió para el modelado del trafo en la parte 1:
- si se toman en cuenta las Pcu, Ztr =2,63+j . 9,65 mOhm
- si no se toman en cuenta las Pcu, Ztr= j . 9,65mOhm
Saludos,
Martín
Gracias Sebastian. Todo es correcto.
Agrego el resultado que me dió para el modelado del trafo en la parte 1:
- si se toman en cuenta las Pcu, Ztr =2,63+j . 9,65 mOhm
- si no se toman en cuenta las Pcu, Ztr= j . 9,65mOhm
Saludos,
Martín