Entrega 3

Entrega 3

de Bruno Lurner Wolman -
Número de respuestas: 3
Buenas tardes, una consulta. La ganancia de la función de transferencia que relaciona la temperatura exterior con la temperatura de la cámara no es dato? Dan solo el dato de la constante de tiempo.


Gracias


En respuesta a Bruno Lurner Wolman

Re: Entrega 3

de Ivan Lopez -

Hola

no es dato...en forma directa, pero si razona el sistema en términos físicos es fácil deducir cuál es la relación.

saludos, Iván

En respuesta a Ivan Lopez

Re: Entrega 3

de Santiago Martin Delgado Elia -

Buenas tardes,

Aprovecho para consultar una duda sobre la letra, ¿El delay que introduce la cañería de alimentación de 3 min se aplica tanto a los cambios en el caudal de aire como a los cambios en la temperatura de entrada?, es decir  ¿Retrasa a la función de transferencia del ventilador y de la carga respectivamente?

Saludos,

Gracias

En respuesta a Santiago Martin Delgado Elia

Re: Entrega 3

de Ivan Lopez -

Hola

el delay de 3 minutos se debe al trayecto de cañería, entonces aplica siempre, tanto en lo que tiene que ver con el flujo como con la temperatura del exterior.

saludos, Iván