Hola, tengo una duda, en la letra dice que consideremos un escalón de 20 ppm para la carga en las simulaciones. Pero no me queda claro si tenemos que diseñar el controlador feedback (parte a) para el set point o para la carga. Sería diseñarlo para la carga (set point 0, carga escalón de 20)?

En respuesta a Paola Giorgina Lopez Rose

Re: Entrega 3

de Ivan Lopez -

Hola

en rigor solo algunos métodos de diseño de controladores discriminan las situaciones de cambios en el set point o cambios en la carga. De todas formas, el controlador debería responder (mejor o peor) a ambos cambios. Lo que se pide es que, una vez diseñado el controlador, se haga una simulación con 20 ppm de aumento en la carga.