En caso de válvulas de porcentaje igual, la función que gobierna el desplazamiento del vástago es f(l) = R^(l-1)
o sea q = Cv*R^(l-1)*sqrt(ΔP/gc)
R ajuste de rango
l posición del vástago
gc = 32.174 lbft/lb*s^2
Factor de capacidad = 2 (relación entre el flujo de la válvula completamente abierta y el flujo nominal.)
En este caso qnominal= 350gpm, entonces qcompletamente abierto=700gpm
ΔP=5lb*/in^2
con lo cual puede sacarse el valor del coeficiente Cv.