ejercicio 5.2

Re: ejercicio 5.2

de Ivan Lopez -
Número de respuestas: 0

En caso de válvulas de porcentaje igual, la función que gobierna el desplazamiento del vástago es   f(l) = R^(l-1)

o sea     q = Cv*R^(l-1)*sqrt(ΔP/gc)

R ajuste de rango

l posición del vástago

gc = 32.174 lbft/lb*s^2

Factor de capacidad = 2 (relación entre el flujo de la válvula completamente abierta y el flujo nominal.)

En este caso   qnominal= 350gpm, entonces qcompletamente abierto=700gpm

ΔP=5lb*/in^2

con lo cual puede sacarse el valor del coeficiente Cv.