ACLARACION - Coordinación del Inrush

ACLARACION - Coordinación del Inrush

de Martin Avas Bergeret -
Número de respuestas: 0

Hemos detectado que en algunos grupos surgirán problemas con la coordinación del Inrush de los transformadores, en tanto que la curva de UTE dada anteriormente puede ser muy restrictiva y generar problemas. En este caso para la evaluación de la coordinación elegida se justificará en la memoria una solicitud de cambio de la curva ante UTE, en el entendido que la unidad de protecciones accederá al pedido si lo entiende razonable, siempre que se limite el cambio de estas curvas en lo siguiente:

 

-          Se puede solicitar un aumento en la corriente a la que abre el interruptor de UTE a los 3 segundos (expresarlo en tantas veces Ia)

-          Se puede solicitar un aumento en la corriente umbral del tiempo definido (expresarlo en tantas veces Ia)

 

En caso de no encontrar una curva específica para el trafo elegido, se sugiere usar como curva de Inrush los siguientes puntos:

a 3*In: 10 seg

a 6*In:  1 seg

a 12*In: 0,1 seg


Saludos