buenas tardes, surgieron las siguientes dudas de este examen:
Pregunta 2) parte c) además de un interruptor automático que protege contra sobrecargas y cc, en el teórico de Protección Contra Sobrecorrientes, se mencionan fusibles (tipo gG) que también cumple con ambas funciones. Son los adecuados o existe alguna otra alternativa?
Pregunta 3) parte b) Sumando las potencias reactivas de tableros, al consumo del transformador llegamos a QMT=1241 kVar. Para llegar a un coseno(fi) de 0,92 debería compensar 598 kVar, lo que no es posible con los bancos disponibles según la letra. Se agradece alguna ayuda para ubicar el error....
Saludos