Devolución de preinformes

Devolución de preinformes

de Jose Ignacio Afonso Varela -
Número de respuestas: 0

Estimados buenas tardes, a continuación les dejo la devolución.

Como comentario general, deben repasar los circuitos a implementar para llevar a cabo cada ensayo, hay varios errores u omisiones en varios de los preinformes, por favor repasar los aspectos asociados al conexionado de cada ensayo.

Paso comentarios por grupo ahora.

Grupo 1:

-Cuidar la redacción técnica , hay aspectos que se utilizan con liviandad pero tienen implicancias diferentes. Por ejemplo una cosa es una fuente de corriente y otra una fuente de tensión .

-Hay una frase que indica que "el grupo entiende" que como la práctica es larga van a realizar únicamente .... este tipo de frases no corresponde en un preinforme.

-El detalle de la ejecución de los ensayos no es muy completo, repasen estos aspectos puesto que es central para la práctica .

-El conexionado del ZZ está mal.

-El conexionado en el ensayo de secuencia cero esta mal en varios de los ensayos.

-No plantean conexionado para el ensayo de índice horario.


Grupo 2:

  -Cuidar redacción técnica, frases como. "ecuación de arriba" no corresponden, estrictamente las ecuaciones al igual que las figuras y tablas deben ir indexadas y deben ser referenciadas en función de su indice.

-En el ensayo de ZZ no está bien resuelto el armado del neutro para realizar en ensayo.


Grupo 3:

-Está mal el conexionado propuesto para la medida de indice horario.

-El conexionado del ZZ no se presenta claramente, tener en cuenta que debe tenerse claro como deberá realizarse el mismo.

-No aparece el neutro en el banco monofásico para el ensayo del ZZ en secuencia cero.


Grupo 4:

-No se plantea claramente como se armarán los circuitos de alimentación , los mismos son parte central de la práctica .