Examen Julio 2022

Re: Examen Julio 2022

de Martin Avas Bergeret -
Número de respuestas: 0
No se tiene en cuenta porque se esta dimensionando el cable alimentador de un Tablero de FM y solo se conoce la Potencia demandada del mismo. La justificación de esto es que los tableros en general tienen varios motores distribuidos y, por lo tanto, podes asumir que los mismos no arrancaran al mismo tiempo (baja simultaneidad en los arranques), por lo que calcular la corriente de proyecto IL a partir de la potencia demandada del tablero es una buena aproximación.

Si en cambio se tuviese la información detallada de cada motor (en la letra de este ejercicio no se conoce), ahí si deberías aplicar el criterio del 1,25 aplicado al motor mas grande.

Saludos