Estimados:
Algunos comentarios respecto al anteproyecto:
- No es necesario un estudio de los estribos. Sí deben figurar en el alzado los accesos, revestimientos, flex beam y cómo apoya el tablero en esa zona. En la planta de cimentación correspondiente a la zona de estribos, pueden poner una nube con un texto “SIN ESTUDIAR” o dibujarlas con una geometría tentativa.
- Cuando planteen las cimentaciones, debe figurar un procedimiento constructivo acorde a las condiciones de excavación y profundidad del terreno.
- Ante cualquier duda de cómo usar las tablas de predimensionado de neoprenos del MOPU, pueden ver el ejemplo en el apartado I.3 de dicho manual donde se explica como proceder.
- Deben figurar en los planos una planta y una sección transversal de los neoprenos empleados, indicando el espesor de capas de neopreno, chapas y sus cantidades. Debe quedar claro también cuántos neoprenos hay por apoyo y cómo se ubican.
- Recuerden que hay un límite máximo de hojas a presentar en la memoria y no se recomienda el uso de anexos (y en caso de usarlos sus hojas cuentan dentro del máximo permitido).
- Ya se encuentra habilitado el formulario de entrega para subir los archivos.
Saludos,