- Considerar que los muros 2 y 3 son discontinuos en sus niveles superiores, es decir que poseen una distancia entre ejes de 2cm. La descarga del nivel superior será introducida excéntricamente.
- Considerar discontinuidad en losas sobre el muro 3. Dicha discontinuidad se dará exactamente en el centro del muro.
- Considerar que la carga debida al peso propio del muro se aplica de forma puntual y centrada en la sección superior.
- Recordar los criterios mínimos de espesor en muros y la limitante por esbeltez.
A continuación se comentan más criterios a considerar para la resolución de la entrega.