Simón, es muy buena la pregunta, las corrientes del lado de 69kV (que se conecta en estrella) son antes de pasar por el transformador por lo que no aplica el (-1), por otro lado las corrientes del bobinado de 13,8kV en triángulo, lo que me pide la letra es dentro del bobinado, no a la salida del trafo, si fuera a la salda del trafo sería fa=-fd y fo=0.
Para hallar esas corrientes (dentro del bobinado) tenes que hallar las corrientes en 69kV y multiplicarla por la relación entre espiras.
cualquier cosa hablamos, avisame