Buenas tardes,
Al grabar sistema en FPGA en el paso 2.2.1 de la guía me aparece lo siguiente
Buenas tardes,
Al grabar sistema en FPGA en el paso 2.2.1 de la guía me aparece lo siguiente
Javier, lo que veo raro es la ruta "C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start" en el mensaje de error de la consola.
¿Te aseguraste de tener bien configuradas las rutas del Quartus en las variables de entorno como se explica en la guía y en este hilo?
Otra prueba que haría es abrir el archivo lab-intup.cdf en el Quartus directamente, conectar y encender la placa, clic en botón Hardware Setup..., elegir USB Blaster de la lista desplegable, cerrar esa ventana y hacer clic en el botón Start para grabar el circuito en la placa.
Avisá cómo te va con eso.
Saludos,
Rob
Buenas,
Con el Quartus si funciona!
Revise las direcciones que puse manualmente pero no encontré algo que este mal. Lo que voy a hacer es instalar nuevamente el Notepad con mas atención.
Muchas gracias por las respuestas.
Saludos.
Buenas,
Tal como dice Roberto esa ruta llama la atención.
Revisa en los lugares donde hayas tenido que insertar rutas manualmente que tengas la ruta que de verdad corresponde.
Es posible también que la ruta sea correcta pero ese "start" corresponda a "start menu" y el espacio en el nombre del directorio esté molestando. En este caso podrías cambiar la ubicación del objeto al que escribiste ese path a un lugar cuya ruta no incluya espacios y actualizar los paths que hayas puesto manualmente.
Si eso no soluciona, o encontras algo haciendo esto que te deje dudas te invito a volver a preguntar!
Saludos,
Manuel