Martín, la idea acá es que el interruptor Q3 sólo estará cerrado cuando S1 esté abierto, ya que el generador respalda la barra 2. Entonces a la hora de analizar cuál es el peor CC para Q3 tenés dos opciones, falla en bornes de Q3 arriba o abajo del mismo. El tablero B y el generador nunca aportarán en conjunto en esos casos, y entre los dos, evidentemente el de mayor corriente es el CC abajo del Q3, con el aporte sólo del generador.
Espero haber podido aclarar la duda.
Saludos
Pablo