Discusión acerca del coeficiente de cansancio en pilares

Discusión acerca del coeficiente de cansancio en pilares

de Agustin Spalvier -
Número de respuestas: 0

Estimados/as,

Tuvimos que actualizar la alcaración acerca del uso del coeficiente de cansancio del hormigón en pilares. Tanto la EHE 2008 como el J-M en el capítulo 14.2 establecen que en general puede tomarse el coeficiente de cansancio igual a 1 para cualquier elemento estructural. Sin embargo, si se presume que las cargas permanentes generan tensiones de larga duración cercanas a fck, puede tomarse un coeficiente de cansancio entre 0.85 y 1 para tener en cuenta dicho efecto.

Luego de discutir este tema entre los docentes del curso decidimos que, a los efectos de este curso, es necesario considerar el cansancio del hormigón solamente para el cálculo de pilares en compresión (simple o compuesta). Es decir, reducir fcd por un factor de 0.85.

Adjunto la discusión del J-M, la cual sugiero leer.

Saludos