Les recuerdo que no se pueden dar soluciones en el foro.
La letra dice:
"Tener presente que, en el nuevo paso 4, al recibir el segundo dígito o lo que es lo mismo, si Key_valid es 1, se debe reiniciar la cuenta de tiempo en el Timer."
La señal T es una salida, no un registro, por lo tanto no se pueden hacer transferencias sino conexiones con un signo de "=".
Lo que es lícito es realizar una única conexión por paso con una salida, por ejemplo:
"T=1"
"T=0"
"T=f" siendo f una función lógica