Estimados, como bien mi hizo notar un alumno, la impedancia de la línea VAL-TYT estaba mal. Ya subí a la web la versión de la letra corregida.
Además, para la ultima parte, dejen los valores por defecto en los límites de reactiva de los parques eólicos que deben instalar. Como consigna de tensión del parque también dejen el valor por defecto de 1pu.
A los que todavía no comenzaron con el modelo les pido que utilicen 100MVA como potencia base. Los que ya tienen todo modelado en otra base lo pueden dejar así. El pedido es simplemente para facilitar la corrección.
El jueves después de la clase, se discutió sobre un bug que tiene la versión estudiantil del PSSE. Cuando en el Slider eligen la opción que muestra porcentaje de sobrecarga de la línea deben especificar sobre que Rate se calcula. Cuando quieran que el programa calcule el porcentaje de carga sobre el Rate 1 del equipo, deben seleccionar en el settings del diagrama que lo haga sobre el Rate 2.
Recuerden que pueden utilizar el foro del curso para plantear dudas.
Saludos,
Nicolás.